某变配电间(所处地区大气压为101325Pa)的余热量为40kW,室外计算通风温度为32℃,计算相对湿度为72%,现在要求室内温度不超过40℃,试问机械通风系统排除余热的最小风量是下列哪一项()。
A.12000~13400kg/h
B.13560~14300kg/h
C.14600~15300kg/h
D.16500~18000kg/h
答案
参考答案:D
解析:
