问题
单项选择题
某通风系统的过滤器,可选择静电过滤器或袋式过滤器。已知:大气压为101.3kPa,空气温度为20℃。处理风量为3000m3/h,静电过滤器阻力为20Pa,耗电功率为20W;袋式过滤器阻力为120Pa。风机的全压效率为0.80,风机采用三角皮带传动(滚动轴承)。系统每年运行180天,每天运行10h。若不计电机的功率损耗,试从节能角度比较,静电过滤器比袋式过滤器年节电数值应是下列哪一项
A.110~125kWh
B.140~155kWh
C.160~185kWh
D.195~210kWh
答案
参考答案:C
解析: 静电过滤器能耗率:Nj=(L×P)/(η×ηm)+20
=(3000×20/3600)/(0.8×0.95)+20
=41.93W:
袋式过滤器能耗率:Nd=120/20×Nj=6×21.93=131.58W;