问题 单项选择题

某10层钢筋混凝土框架结构房屋,无库房,属于规则结构,结构总高40m,抗震设防烈度为9度,设计基本地震加速度为0.40g,设计地震分组为第一组,Ⅱ类场地,其结构平面和剖面如图所示,已知每层楼面的永久荷载标准值为12500kN,每层楼面的活荷载标准值为2100kN;屋面的永久荷载标准值为13050kN,屋面的活荷载标准值为2000kN。考虑填充墙后,该结构基本自振周期T1=1.0s。试问,进行多遇地震计算时,由竖向地震作用所产生的该结构底层中柱A的轴向力标准值(kN),与下列何项数值最为接近().

A.1053

B.702

C.707

D.1061

答案

参考答案:A

解析:

解答如下:

查《高层建筑混凝土结构技术规程》表4.3.7-1,9度,多遇地震,取αmax=0.32;由规程4.3.13条:

αvmax=0.65αmax=0.65×0.32=0.208

Geq=0.75GE

FEvkvmaxGeq=0.208×0.75×[(13050+0×2000)+9×(12500+0.5×2100)]

=21060kN

底层竖向地震作用产生的NEvk1为:

由规程4.3.13条第3款规定,构件的竖向地震作用效应,宜乘增大系数1.5;又底层中柱A的竖向地震作用产生的轴向力标准值可按柱A分担的面积比例分配,即:

计算构件的竖向地震作用效应,宜乘增大系数1.5,高层规程4.3.13条第3款规定;《建筑抗震设计规范》5.3.1条也作了同样的规定。