问题 多项选择题

下列有关电气防火措施的说法中,错误的有()。

A.户内电压为11kV、总油量为75kg的充油设备,可安装在两侧有隔板的间隔内

B.总油量为350kg的充油设备,应安装在有防爆隔墙的间隔内

C.总油量为580kg的充油设备,应安装在单独的防爆间隔内

D.8kV的变、配电室应设在爆炸危险环境的正上方或正下方

E.变电室与各级爆炸危险环境毗连,最多只能有一面相连的墙与危险环境共用

答案

参考答案:C, D, E

解析:户内电压为10kV以上、总油量为60kg以下的充油设备,可安装在两侧有隔板的间隔内;总油量为60~600kg者,应安装在有防爆隔墙的间隔内;总油量为600kg以上者,应安装在单独的防爆间隔内。10kV及其以下的变、配电室,不应设在爆炸危险环境的正上方或正下方。变电室与各级爆炸危险环境毗连,最多只能有两面相连的墙与危险环境共用。

单项选择题