问题 单项选择题

一座35kV变电所,有两回35kV进线,装有两台35/10kV,5000kVA主变压器,35kV母线和10kV母线均采用单母线分段接线方式,有关参数如图所示,继电保护装置由电流互感器、DL型电流继电器、时间继电器组成,可靠系数1.2,接线系数1,继电器返回系数0.85,请回答下列问题,并列出解答过程。

已知图中10/0.4kV800kVA变压器高压侧短路容量200MVA、变压器短路损耗7.5kW,低压侧0.4kV母线上三相短路和两相短路电流稳态值为下列哪一项?(低压侧母线段阻抗忽略不计)()

A.22.39kA,19.39kA

B.23.47kA,20.33kA

C.25.56kA,22.13kA

D.287.5kA,248.98kA

答案

参考答案:B

单项选择题
单项选择题