问题 问答题 案例分析题

新区醇解C列在压送期间,接受槽的物料PVA已经满了,但粉面开关LASH-43102C未报警联锁,第一旋转阀未停,造成PVA料通过旋风分离器反出到空气中。试分析故障原因及处理过程。

答案

参考答案:

该粉面开关采用的是射频导纳液位控制器,造成粉面开关未报警联锁的可能原因有以下几点:

①DCS内部的DI端子或通道坏;

②射频导纳液位计故障。

处理过程:

①检查DCS内部的DI端子或通道,通过给通/断信号,该点为正常;

②检查现场的射频导纳液位计

如检查为现场的射频导纳液位计坏,则看是否为液位计的控制器的电路板烧坏,如烧坏则需更换控制器部件,并对控制器进行调试具体如下:

①报警状态选择,拨动“高/低位报警设置开关”,选择高位报警。

②调整“延迟时间”,逆时针旋转减少延迟时间(延迟时间是指报警后恢复正常的时间),提高其灵敏度。

③调整工作点。先让探头不接触物料,用绝缘的螺丝刀将“调整工作点”旋钮逆时针旋到头,使控制点位置下降。再逐渐顺时针旋转,使控制点位置升高,直到绿色发光二极管亮。

④在现场准备一装满PVA料的金属盒,将射频导纳液位计的探头插入该容器内,测试该表是否标定合格。

多项选择题