某企业新建35/10kV变电所,10kV侧计算有功功率17450kW,计算无功功率11200kvar,选用两台16000kVA的变压器,每单台变压器阻抗电压8%,短路损耗为70kW,两台变压器同时工作,分列运行,负荷平均分配,35kV侧最大运行方式下短路容量为230MVA,最小运行方式下短路容量为150MVA,该变电所采用两回35kV输电线路供电,两回线路同时工作,请回答下列问题。 假定该变电所一台变压器所带负荷的功率因数为0.7,其最大电压损失为下列哪项数值?()

A.3.04%

B.3.90%

C.5.18%

D.6.07%

答案

参考答案:D