问题 问答题 简答题

主变压器的正常巡视检查项目有哪些?

答案

参考答案:①油枕和充油套管的油位、油色正常(变压器油色应是透明微带黄色)。无渗油漏油现象。油枕油位应与温度相对应,充油套管油位应在油标的1/4-3/4之间。

②变压器油温应正常,本体温度计应与后台显示相近。

③变压器音响正常,变压器在正常运行时,为均匀的“嗡嗡”声,无杂音及放电声。

④各套管应清洁,无破损,无裂纹及打火放电现象。

⑤吸湿器油封应正常,呼吸应畅通,硅胶变色部分不应超过总量的1/2。

⑥压力释放器应完好无渗油。

⑦引线松紧适宜,接头应连接可靠,接头处温度不应超过70℃;示温蜡片无熔化、变色。

⑧瓦斯继电器无渗油,内部无气体;接线端子箱密封可靠。

⑨有载调压分接开关位置应正确。机械指示器与控制室内位置指示器及后台显示应一致。

⑩有载调压箱、风控箱应定期清扫关闭严密,无受潮现象。

⒒中性点接地刀闸与直接接地零序电流保护及间隙接地保护应完好。

单项选择题