我厂除盐设备的投运操作步骤?
参考答案:(1)阳床充水排气:开启阳床排气门、进水门(若此时无高效过滤器运行,应先投运高效过滤器),充水至进水流量突然变小时,排气结束。(2)床正洗:排气结束后,开启阳床正洗排水门,关排气门,对阳床正洗,正洗至出水Na+≤50μg/L,硬度~0μmol/L(手工测量)。(3)启动除碳风机:正洗合格后启动除碳风机运行,并打开阳床出水门,关闭正洗排水门,阳床出水进入中间水箱。投入中间水箱水位自动调节。(4)阴床充水排气:待中间水箱液位大于1/2时(正常运行时液位大约为2/3),开启阴床排气门、进水门,启动中间水泵,充水至进水流量突然变小时,排气结束。(5)阴床正洗:排气结束后,开启阴床正洗排水门,关排气门,对阴床正洗,并打开在线仪表进水门,监视正洗出水水质,正洗至出水电导率≤10μS/cm,SiO2≤100μg/L。(6)混床充水排气:阴床正洗合格后,开启混床排气门、进水门、阴床出水门,关闭阴床正洗排水门,混床充水至进水流量突然变小时,排气结束。(7)混床正洗:排气结束后,开启混床正洗排水门,关闭排气门,对混床正洗,并打开在线仪表进水门,监视正洗出水水质,正洗至出水电导率≤0.2μS/cm,SiO2≤20μg/L。(8)混床运行:正洗合格后,打开除盐水箱进水门、混床出水门对除盐水箱补水,关闭混床正洗排水门。至此,除盐设备投运完毕。