某建筑柱下六桩桩基承台,承台埋深2.0m,承台面积为3.0m×4.2m,采用直径0.4m的灌注桩,桩长12m,距径比sA/d=4,桩顶以下土层参数如表6.4.2所示。取地基抗震承载力调整系数ξA=1.5,fak=300kPa,承台效应系数ηE=0.14。试问:该复合基桩考虑地震作用时的竖向承载力特征值R(kN)与其单桩竖向承载力特征值RA(kN)之比,最接近下列()项。
A.1.10
B.1.15
C.1.20
D.1.25
答案
参考答案:B