j5型感应子发电机的电枢绕组和()都安装在()铁芯的大小槽内。
参考答案:励磁绕组;定子
某电网企业110kV变电站,2路电源进线,2路负荷出线(电缆线路),进线、出线对端均为系统内变电站,4台主变压器(变比为110/10.5kV);110kV为单母线分段接线,每段母线接一路进线、一路出线,2台主变压器;主变高压侧套管CT变比为3000/1A,其余110kVCT变比均为1200/1A,最大运行方式下,110kV三相短路电流为18kA,最小运行方式下,110kV三相短路电流为16kA,10kV侧最大最小运行方式下三相短路电流接近,为23kA,110kV母线分段断路器装设自动投入装置,当一条电源线路故障断路器跳开后,分段断路器自动投入。
如果主变压器配置差动保护和过电流保护,请计算主变压器高压侧电流互感器的一次电流倍数为:(可靠系数取1.3)()
A.2.38
B.9.51
C.19.5
D.24.91