问题 单项选择题 案例分析题

某工厂为了减少电能的消耗,准备将一台S7旧变压器更新为S9变压器,两台变压器的参数见表。

 

更换前后变压器的负载率为70%,二次侧功率因数cosφ2=0.9,无功经济当量为0.15均不变。计算更换前后变压器的能耗变化情况。

 

更换后变压器空载时的无功功率降低了()。

A.5kvar

B.4kvar

C.3kvar

D.2kvar

答案

参考答案:A

多项选择题
单项选择题