问题
单项选择题 案例分析题
某工厂为了减少电能的消耗,准备将一台S7旧变压器更新为S9变压器,两台变压器的参数见表。
更换前后变压器的负载率为70%,二次侧功率因数cosφ2=0.9,无功经济当量为0.15均不变。计算更换前后变压器的能耗变化情况。
更换后变压器的额定负载综合功率损失比更换前下降了()。
A.8.14%
B.7.08%
C.6.89%
D.1.96%
答案
参考答案:B
