问题 问答题 简答题

大型发电机定子与转子接地保护的启动条件?

答案

参考答案:

零序电压起动:当发电机机端、中性点零序电压大于零序电压整定值时,起动元件动作。

三次谐波电压比率起动:当三次谐波电压比率大于整定值时,起动元件动作。

三次谐波电压差动起动:当三次谐波电压差值大于整定值时,起动元件动作。

外加电源定子接地电阻起动:当计算出的接地电阻值小于整定值时,起动元件动作。

发电机转子一点接地起动:当转子接地电阻小于整定值时,起动元件动作。

发电机转子两点接地起动:当转子接地位置变化大于整定值时,起动元件动作。