某变电所电压等级为220/110/10kV,2台主变压器容量为180MVA。220kV、110kV系统为有效接地方式,10kV系统为消弧线圈接地方式。220kV、110kV设备为户外布置,母线均采用圆形铝管母线形式,10kV设备为户内开关柜,10kV所用变压器采用2台400kVA油浸式变压器,布置于户外,请回答下列问题。
该变电所从10kV开关柜到所用变压器之间采用1根三芯铠装交联聚乙烯电缆,敷设方式为与另一根10kV馈线电缆(共两根)并行直埋,净距为100mm,电缆导体最高工作温度按90℃考虑,土壤环境温度为30℃,土壤热阻系数为3.0k.m/W,按照100%持续工作电流计算,请问该电缆导体最小载流量计算值应为下列哪项?()
A.28A
B.33.6A
C.37.3A
D.46.3kA