问题 问答题

1992年4月14日,某局××35kV线路施工中,该线路70号杆附近与一条6kV线路交叉跨越,需要将该6kV线路1号杆分段熔断器拉开,于是施工队长指派线路工刘××和李××两人乘车前往操作。由于二人工作粗心,误将1号杆的配电变压器的熔断器拉下,便返回70号杆施工现场,向队长汇报6kV线路已经停电。施工队长便开始组织立杆工作,当电杆立起,靠近山坡的钢丝绳碰上了6kV线路导线,造成拉绳的20名民工触电的群伤事故,其中一人经抢救无效死亡。

答案

参考答案:教训:⑴刘、李二人工作马虎,没有认真核对设备名称、编号和位置,使该停电的设备没有停电;⑵在停电的线路上工作没有采取验电、挂地线的安全技术措施;⑶对作业的导线、地线、牵引机具等没有可靠接地。