问题
单项选择题
题11-15:某发电厂(或变电所)的220kV配电装置,地处海拔高度3000m,盐密0.18mg/cm2,采用户外敞开式中型布置,构架高度为20m,220kV采用无间隙金属氧化物避雷器和避雷针作为雷电过电压保护。请回答下列各题。(计算保留二位小数)
该220kV系统工频过电压一般不超过下列哪一组数值?依据是什么?()
A.189.14kV
B.203.69kV
C.327.6kV
D.352.8kV
答案
参考答案:A
解析:
解答过程:根据《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T620-1997》4.1.1,b):对范围Ⅰ中的110kV及220kV系统,工频过电压一般不超过