问题 单项选择题

某500kV变电所,为供电可靠,拟最终采用接线,但过渡期较长,由二回进出线逐步增加到6回进出线,最后完成最终接线。其过渡接线应如何考虑?

五回进出线应考虑()断路器。

A.5~6台

B.5~7台

C.5~8台

D.5~9台

答案

参考答案:C

解析:

根据《电力工程电气设计手册》(1)第2-3节二、3条对1丢接线的过渡接线的要求是:二回进出线应考虑2台断路器;三回进出线应考虑3~5台断路器;四回进出线应考虑4~6台断路器;五回进出线应考虑5~8台断路器。