问题 问答题

××公司承建某综合楼,位于居民密集区域,总建筑面积240000m2。工程设计为钢筋混凝土框架结构,工期480天。现场临时供电设施按照供电设计和施工总平面图布置妥当,并制定了临时用电施工组织设计。在施工过程中发生如下事件:
事件一:2008年5月22日,在地下室有4名工人正在进行消防管道焊接作业,室内储存了2瓶氧气和2瓶乙炔,他们都已经过培训考核合格,但尚未取得特种作业操作证书,另外一名工人在墙角休息吸烟,结果造成爆炸事故。
事件二:进入装修施工阶段后,项目经理安排安全员张某负责现场的消防安全管理,张某随即先后在施工材料的存放、保管上作了严格的防火安全要求,现场设置明显的防火宣传标志,制定了严格的明火使用规定,整个装修阶段未发生一起火警。
根据以上情况,回答下列问题:

电焊工的防火要求有哪些规定

答案

参考答案:电焊工的防火要求如下。
①电焊工在操作前,要严格检查所用工具(包括电焊机设备、线路敷设、电缆线的接点等),使用的工具均应符合标准,保持完好状态。
②电焊机应有单独开关,装在防火、防雨的闸箱内,电焊机应设防雨棚(罩)。开关的保险丝容量应为该机的1.5倍。保险丝不准用铜丝或铁丝替代。
③电焊机一、二次线应用线鼻子压接牢固,与此同时应加装防护罩,防止松动、短路放弧,引燃可燃物。
④电焊机必须设有专用接地线,直接接放在焊件上,接地线不准接在建筑物、机械设备、各种管道、避雷引下线和金属架上借路使用,防止接触火花,造成起火事故。
⑤焊割部位必须与氧气瓶、乙炔瓶、乙炔发生器及各种易燃、可燃材料隔离,两瓶之间不得小于5m,与明火之间不得小于10m。
⑥严格执行防火规定和操作规程,操作时应采取相应的防火措施,与看火人员密切配合,防止引起火灾。

问答题 简答题
单项选择题 B1型题