问题
单项选择题
某多层钢筋混凝土现浇框架,抗震等级为二级,楼盖采用装配式楼盖。柱截面尺寸为b×h=500mm×500mm,梁高为600mm,混凝土强度等级为C30,纵向钢筋为HRB335,箍筋为HPB235,as=a’s=40mm。
如题图所示,二层中柱节点处考虑地震作用参与组合后的梁端、柱端弯矩设计值见下表():
A.300.2kN·m,311.8kN·m
B.250kN·m,260kN·m
C.311.8kN·m,300.2kN·m
D.330.5kN·m,300.2kN·m
答案
参考答案:A
解析:
《混2010》11.4.1条规定,二级抗震框架节点上、下柱端的弯矩设计值调整为
ΣMc=1.2ΣMb
梁端弯矩之和:
顺时针方向:150+360=510kN·m
逆时针方向:190+170=360kN·m
两者之中取较大值,取∑Mb=510kN·m
Ⅱ—Ⅱ截面:
Ⅲ—Ⅲ截面: