问题 单项选择题

某220kV变电所,原有2台120MVA主变,主变侧电压为220/110/35kV,220kV为户外管母中型布置,管母线规格为Φ100/90;220kV、110kV为双母线接线,35kV为单母线分段接线,根据负荷增长的要求,计划将现有2台主变更换为180MVA(远景按3×180MVA考虑)

该变电所选择220kV母线三相短路电流为38kA,若180MVA主变阻抗为。110kV、35kV侧均为开环且无电源,请计算该变电所110kV母线最大三相短路电流为 ( )()

A.5.65kA

B.8.96kA

C.10.49kA

D.14.67kA

答案

参考答案:D

解析:

单项选择题