某城市给水工程项目,通过招标投标确定了本市一家具有承担该工程项目资质的施工企业实施施工任务。
施工企业在给水厂站工程施工时制定了以下施工技术要求。
(1)水池底板混凝土应分层分次浇筑完成。
(2)水池底板混凝土浇筑采用掺外加剂的泵送混凝土时,其坍落度不宜小于150mm。
(3)水池池壁混凝土应分层浇筑完成,每层混凝土的浇筑厚度不应超过40mm,沿池壁高度均匀摊铺。
施工企业在开槽埋管施工时提出的部分技术要求如下:
(1)人工开挖基坑时的堆土高度不宜超过2.0m。
(2)管道基础槽深超过2m,基础浇筑时,必须采用串简或滑槽来倾倒混凝土,以防混凝土发生离析现象。
(3)同一沟槽内有双排管道但基础底面的高程不同时,应先回填基础较高的沟槽。
施工企业在施工过程中特别注重给水结构工程施工的质量控制,制定了水下顶管施工方案等施工质量计划。
[问题]
参考答案:1.施工企业在给水厂站工程施工时制定的施工技术要求的正确与否判定。
(1)不正确。
正确做法:水池底板混凝土应连续一次浇筑完成。
(2)不正确。
正确做法:采用掺用外加剂的泵送混凝土浇筑水池底板时,其坍落度不宜大于150mm。
(3)正确。
2.施工企业在开槽埋管施工时提出的部分技术要求正确与否的判定。
(1)不正确。
正确做法:人工开挖基坑时的堆土高度不宜超过1.5m。
(2)正确。
(3)不正确。
正确做法:同一沟槽内有双排或多排管道但基础底面的高程不同时,应先回填基础较低的沟槽,当回填至较高基础地面高程后,再按规定回填。
3.城市给水管道土方开挖前,应首先查明地下水位、土质及地下现有管道、构筑物等情况,然后制订土方开挖,调运方案及沟槽降水、支撑等安全措施。
4.城市给水结构通常包括取水构筑物、净水构筑物、泵房和水塔等。
5.水下顶管适用于取水泵房与取水头部连接的直径大于1000mm钢制进水管道的顶管。
6.水下顶管施工方案应包括的内容是:
(1)顶力计算和水下顶管工具管的选用;
(2)工作井内设备安装要求;
(3)管壁注浆方案;
(4)顶进测量及纠偏方案;
(5)管节焊接方案;
(6)质量标准。