问题 单项选择题

某110kV变电站,主变压器电压为110/35/10kV,容量为40MVA,无功补偿用并联电容器装置装设于10kV侧,假定并联电容器补偿容量按主变容量的10%装设,分成两组,电网主谐波为5次及以上,3次谐波不超标,请分析(或计算)回答以下问题。

单组电容器回路的工作电流为()。

A.156A;

B.135A;

C.189A;

D.223A。

答案

参考答案:A

解析:

根据GB 50227-1995,第5.1.3条的相关规定,