问题
单项选择题
某工程6kV配电装置其出线带电抗器。
6kV出线系厂用电源,最大一台厂用辅机(给水泵)电动机型号为YK2000-2/1180,额定功率Pe=2000kW,启动电流倍数kg=6,功率因素cosφ=0.86,效率η=0.95,给水泵电动机启动前已带负荷Si=4576kVA,应选用的电抗器为()。
A.XKK-6-800-5;
B.XKK-6-1000-5;
C.XKK-6-1500-5;
D.XKK-6-2000-5。
答案
参考答案:D
解析:
根据《火力发电厂厂用电设计技术规定》(DL/T 5153-2002)第5.4.1条,最大容量电动机正常起动时厂用母线电压不应低于额定电压的80%,现选用XKK-6-2000-5型电抗器,正常起动时厂用母线电压为
其中