问题 单项选择题

某四层现浇钢筋混凝土框架结构,各层结构计算高度均为6m,平面布置如图所示,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.15g,设计地震分且为第二组,建筑场地类别为Ⅱ类,抗震设防类别为重点设防类。

假定,现浇框架梁KL1的截面尺寸b×h=600mm×1200mm,混凝土强度等级为C35,纵向受力钢筋采用HRB400级,梁端底面实配纵向受力钢筋面积,梁端顶面实配纵向受力钢筋面积As=7592mm2,h9=1120mm,,ξb=0.518。试问,考虑受压区受力钢筋作用,梁端承受负弯矩的正截面抗震受弯承载力设计值M(kN·m)与下列何项数值最为接近()

A.2300

B.2700

C.3200

D.3900

答案

参考答案:D

解析:

混凝土受压区高度:

故抗震受弯承载力为:

=3899×106N·mm

关键是对混凝土受压区高度x的判别,同时,求Mu时应乘以