Ⅰ.土建工程
某小高层住宅楼建筑部分设计如图9-2、图9-3所示,共12层,每层层高均为3m,电梯机房与楼梯间部分凸出屋面。墙体除注明者外均为200mm厚加气混凝土墙,轴线位于墙中。外墙采用50mm厚聚苯板保温。楼面做法为20mm厚水泥砂浆抹面压光。楼层钢筋混凝土板厚100mm,内墙做法为20mm厚混合砂浆抹面压光。为简化计算首层建筑面积按标准层建筑面积计算。阳台为全封闭阳台,⑤和⑦轴上混凝土柱超过墙体宽度部分建筑面积忽略不计,门窗洞口尺寸见表9-8,工程做法见表9-9。
表9-8 门窗表 | |||
名称 | 洞口尺寸(mm) | 名称 | 洞口尺寸(mm) |
M1 | 900×2 100 | C3 | 900×1600 |
M2 | 800×2100 | C4 | 1500 ×1700 |
HM-1 | 1200×2100 | C5 | 1300×1700 |
GJM-1 | 900×1950 | C6 | 2250×700 |
YTM-1 | 2400×2400 | C7 | 1200×1700 |
C1 | 1800×2000 | C8 | 1200×1600 |
C2 | 1800×1700 |
表9-9 工程做法 | ||
序号 | 名称 | 工程做法 |
1 | 水泥砂浆楼面 | 20mm厚1:2水泥砂浆抹面压光 素水泥浆结合层一道 钢筋混凝土楼板 |
2 | 混合砂浆墙面 | 15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 |
3 | 水泥砂浆踢脚线(高150mm) | 6mm厚1:3水泥砂浆 6mm厚1:2水泥砂浆抹面压光 |
4 | 混合砂浆天棚 | 钢筋混凝土板底面清理干净 7mm厚1:1:4水泥石灰砂浆 5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 |
5 | 聚苯板外墙外保温 | 砌体墙体 50mm厚钢丝网架聚苯板锚筋固定 20mm厚聚合物抗裂砂浆 |
6 | 80系列单框中空玻璃塑钢推拉窗 洞口1800×2000 | 80系列、单框中空玻璃推拉窗 中空玻璃空气间层12mm厚,玻璃为5mm厚玻璃 拉手、风撑 |
结合图纸及表9-9“工程做法”,进行分部分项工程量清单的项目特征描述,将描述和分项计量单位填入表9-12“分部分项工程量清单”。
(注:计算结果均保留两位小数)
表9-12 分部分项工程量清单 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 数量 |
1 | 020101001001 | ||||
2 | 020201001001 | ||||
3 | 020105001001 | ||||
4 | 020301001001 | ||||
5 | 010803003001 | ||||
6 | 020406007001 |
参考答案:
表5 分部分项工程量清单 | |||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 数量 |
1 | 020101001001 | 水泥砂浆楼面 | 面层厚度、砂浆配合比:20mm,1:2水泥 砂浆 | m2 | |
2 | 020201001001 | 混合砂浆踢脚线 | (1)墙体类型:加气混凝土墙 (2)底层厚度、砂浆配合比:15mm,1:1: 6水泥石灰砂浆 (3)面层厚度,砂浆配合比:5mm,1: 0.5:3水泥石灰砂浆 | m2 | |
3 | 020105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | (1)踢脚线高:150mm (2)底层厚度、砂浆配合比:6mm,1:3 水泥砂浆 (3)面层厚度、砂浆配合比:6mm,1:2 水泥砂浆抹面压光 | m2 | |
4 | 020301001001 | 混合砂浆天棚 | (1)基层类型:钢筋混凝土天棚 (2)抹灰厚度、砂浆配合比、材料种类: 7mm,1:1:4水泥石灰砂浆 5mm,1:0.5:3水泥石灰砂浆 | 2 | |
5 | 010803003001 | 聚苯板外墙外保温 | (1)部位:外墙 (2)方式:外保温或锚筋固定 (3)材料品种、规格:50mm聚苯板 (4)防护材料:20mm聚合物抗裂砂浆 | m2 | |
6 | 020406007001 | 塑钢推拉窗 | (1)类型、外围尺寸:80系列单框推拉窗 1800mm×2000mm (2)材质:塑钢 (3)玻璃品种、厚度:中空玻璃5+12A+ 5mm (4)五金材料:拉手、风撑 | 樘 | |