问题
问答题
2005年5月25日,某电业局10kV“火南线”发生接地故障,安排线路工区进行分段检查。需要将同杆架设在其下层的10kV“城夺线”也同时停电。由于现场人员将“城夺线”误申报为10kV“城调线”,调度没有查问为什么要停“城调线”,就将“火南线”和“城调线”停了电。而应该停电的10kV “城夺线”却没有停电。线路工区工作人员登杆时触电坠落死亡。
答案
参考答案:
教训:
⑴严重违反《安规》关于发布操作指令的一系列规定,没有使用规范的调度术语、报设备双重名称,以及要认真核对设备名称和编号,要了解操作目的等等;
⑵现场工作人员违章登杆工作,没有验电、挂地线是导致触电的直接原因。