1992年4月13日,某供电公司送电处人员在一条110kV线路停电更换架空地线。在一个跨越10kV线路处(当时这条线路还带电),工作负责人自己让一名司机协助,在没有采取任何特殊安全措施又无人监护的情况下,进行拆除工作。他沿绝缘软梯向下降,双手抓住110kV导线,脚部却接近了10kV线路而发生放电,当即从高处坠落下来,造成左脚被截肢的重伤事故。
答案
参考答案:
教训:
⑴跨越带电线路属危险作业,事先没有制定详细可靠并经过领导审批的安全措施;
⑵工作负责人本人严重违章,冒险作业,既触电又高坠,侥幸没丧命;
⑶无人监护。