问题 问答题

某四层钢筋混凝土框架结构办公楼,图a为其结构平面图,各层结构均以此为准,图b为独立柱基础剖面图,图c为YL3梁配筋图,各号钢筋均为Ⅰ级钢,其中①、②、③号钢筋两端有半圆弯钩,②号钢筋弯起角度为45°,箍筋弯折的长度调整值为1OOmm。箍筋混凝土保护层厚度为15mm,梁端及其他部位钢筋保护层厚度均为25mm。钢筋每米长的理论重量如表4,该办公楼除YL3梁为预制钢筋混凝土梁外,其他均为现浇钢筋混凝土结构,基础的两层台阶的水平投影均为正方形,轴线即为梁、柱的中心线,已知楼层高均为3.30m;柱顶标高为13.20m;柱断面为400mm×400mm;L1宽300mm,高 600mm;L2宽300mm,高400mm。求:

1.基础模板工程量。

2.现浇梁模板工程量。

3.柱模板工程量。

4.基础混凝土工程量。

5.柱混凝土工程量。

6.现浇梁混凝土工程量。

7.一根YL3梁中每根钢筋的长度及该梁钢筋总重量。(工程量计算保留3位小数,钢筋重量保留2位小数,钢筋长度以毫米为单位保留到整数)

钢筋每米长度的理论重量

答案

参考答案:

1.基础的模板工程量

[1.2×0.3×4+(1.2-0.25×2)×0.3×4]m2×9=20.52m2

2.现浇梁的模板工程量

L1=[(9-0.2×2)×(0.3+0.6×2)×6×4]m2=309.6m2

L2=[(6-0.2×2)×(0.3+0.4×2)×6×4]m2=147.84m2

总计:(309.6+147.84)m2=457.44m2

3.柱的模板工程量

(1)柱子四周的表面积

[0.4×4×(13.2+2×0-0.3-0.3)×9]m2=210.24m2

(2)柱与L1连接的重叠面积

(0.3×0.6×6×2×4)m2=8.64m2

(3)柱与L2连接的重叠面积

(0.3×0.4×6×2×4)m2=5.76m2

4.基础混凝土工程量

[1.22×0.3+(1.2-0.25×2)2×0.3]m2×9=5.211m2

5.柱混凝土工程量

柱断面面积;(0.4×0.4)m2=0.16m2

每根柱长:(13.2+2.0-0.3-0.3)m2=14.6m2

柱混凝土工程量=(0.16×14.6×9)m2=21.0242

6.现浇梁的混凝土工程量

L1混凝土工程量=L1梁长×L1断面×L1根数

=[(9.0-0.2×2)×(0.3×0.6)×6×4]m3

=37.152m3

L2混凝土工程量=L2梁长×L2断面×L2根数

=[(6.0-0.2×2)×(0.3×0.4)×6×4]m2

=16.128m3

梁的混凝土工程量=(37.152+16.128)m3=53.28m3

7.一根YL3梁钢筋的重量

(1)各号钢筋的长度

①号钢筋每根长度=(6000-2×25+6.25×25×2)mm

=6263mm

②号钢筋每根长度:[6000-2×25+0.414×(600-25×2)×2+6.25×22×2]mm

=6680mm

③号钢筋每根长度;(6000-2×25+6.25×10×2)mm

=6075mm

④号箍筋每根长度={[(600-15×2)+(250-15×2)]×2+100}mm

=1680mm

⑤号箍筋个数=[(6000-2×25)÷200+1)根=31根

(2)各号钢筋净用量

①号钢筋净用量=(6263÷1000×2×3.853)kg

=48.26kg

②号钢筋净用量=(6680÷1000×2.984)kg

=19.93kg

③号钢筋净用量=(6075÷1000×2×0.617)kg

=7.50kg

④号箍筋净用量=(1680÷1000×3]×0.222)kg

=11.56kg

(3)一根YL3梁钢筋总重量

总计=(48.26+19.93+7.50+11.56)kg

=87.25kg

(若中间计算结果保留3位小数,则最后结果为87.26kg)