问题 问答题

简述高分子防水卷材采用不透水仪进行抗渗性试验的程序及评定方法。

答案

参考答案:高分子防水卷材采用不透水仪进行抗渗性试验的程序:
试验在标准环境下进行。先按GB 328的规定做好准备,将裁去的3块D式样分别置于3个透水盘中,盖紧槽盘,然后按GB 325的规定操作不透水仪,以每小时提高1/6规定压力2×102Pa的速度升压,达到规定压力后保压24h,观察试样表面是否有渗水现象。
评定方法:3块试样均无渗水现象时评定为不透水。