问题 单项选择题

如下图所示,某工厂变电所35kV电源进线制(35kV电网)最大运行方式时短路容量650MVA、最小运行方式时短路容量500MVA,该变电所10kV母线接有两组整流设备,整流器接线均为三相全控桥式,已知1号整流设备10kV侧5次谐波电流值为20A,2号整流设备10kV侧5次谐波电流值为30A。请回答下列问题:

若各整流器产生下列各次谐波,选择下列哪项是非特征次谐波请说明依据和理由。()

A.5次

B.7次

C.9次

D.11次

答案

参考答案:C

解析:

[解答过程] 根据《工业与民用配电设计手册》P281 (P6~35)。

nc=kp±(1,5,7,11,l3,…)

单项选择题