问题 问答题

[案例三]

背景


某高速公路跨线大桥(7×20m+65m+7×20m+5×20m)引桥上部结构为预应力钢筋、混凝土箱梁,后张法施工,采用预制吊装施工工艺。预制场布设在桥位附近荒地,地势平坦,承包人根据工期要求设置10个预制台座,预制场整平压实后,浇筑台座混凝土,抹光整平检验合格后预制箱梁。
为防止箱梁预拱度出现偏差,承包人严格控制模板施工质量和立模高程;严格控制张拉时箱梁混凝土强度和存梁时间。箱梁预制过程中主要检验了箱梁混凝土强度和箱梁几何尺寸,以确保梁体质量,箱梁达到规定强度后移至存梁区,箱梁按两层水平存放,层与层之间支垫枕木。
为加快工程进度,该大桥承包人报监理工程师批准并于业主认可后将部分箱梁移运、安装工程分包给具有相应资质的分包人,并签订分包合同。
为保证箱梁的安装质量,主要检验了箱梁安装竖直度和箱梁顶面纵向高程。安装过程中发生了1片箱梁掉落地面的事故,幸未造成人员伤亡和设备损坏。该片箱梁经检查后作报废处理,直接经济损失约6万元人民币,承包人将事故报告监理工程师,经同意后继续施工。

问题:


补充箱梁预拱度偏差的防治措施。预制箱梁主要检验内容遗漏哪几项存梁分层存放时枕木应支垫在箱梁什么位置

答案

参考答案:(1)预拱度偏差防治措施还有:严格控制预应力筋在结构中的位置,以及控制张拉时的应力值,按要求的时间持荷;加强施工控制,及时调整预拱度误差;控制混凝土的弹性模量。(2)检验内容还有:跨径、支座预埋件表面平整度、横系梁及预埋件位置。(3)箱粱存放时支垫应采用四点支垫。

解析: 预拱度偏差防治措施包括:(1)提高支架基础、支架及模板的施工质量,确保模板的标高无偏差;(2)加强施工控制,及时调整预拱度误差;(3)严格控制张拉时的混凝土强度,控制张拉的试块应与梁板同条件养护.对于预制梁还需控制混凝土的弹性模量;(4)要严格控制预应力筋在结构中的位置,波纹管的安装定位应准确;控制张拉时的应力值,按要求的时间持荷;(5)张拉千斤顶定期标定.钢绞线伸长值的计算应采用同批钢线弹性模量的实测值;(6)预制梁存梁时间不宜过长,控制预制粱与桥面系铺装的龄期差。
预制梁的主要检验内容:梁混凝土强度、梁的几何尺寸(长度、宽度、高度和跨径)、梁的平整度及梁支座预埋件表面的平整度、预埋件位置。梁体拖放应在安放平稳和四角支撑牢固后方可松开吊绳,梁体存放的台座上应设置枕木支垫位置与吊点位置相符,梁分层存放时,注意按照架梁的先后顺序存放,上层梁体的支垫位置应与下层梁体的支垫位置相重合。

单项选择题
单项选择题