问题 单项选择题

在一个16 000 m2建 筑面积的八层楼里,没有任何现成网线,现有1200台计算机需要连网,对网络的响应速度要求较高,同时要求WLAN覆盖整栋楼满足临时连网的需要。设计师 在进行物理网络设计时,提出了如下方案:设计一个中心机房,将所有的交换机、路由器、服务器放置在该中心机房,用UPS保证供电,用超5类双绞线电缆作为 传输介质,在每层楼放置一个无线AP。该设计方案的致命问题之一是(30) ,其他严重问题及建议是(31)。

空白处(30)应选择()

A.未计算 UPS的负载

B.未明确线路的具体走向

C.交换机集中于机房浪费大量双绞线电缆

D.交换机集中于机房使得水平布线超过 100米的长度

答案

参考答案:D

解析:

本题考查物理网络设计的相关知识。进行物理网络设计时需要有准确的地形图、建筑结构图,以便规划线路走向、计算传输介质的数量,评估介质布设的合理性。

8层楼16000m,每层楼2000m, 相当于20×100(或40×50)m的布局。可以明显看出,将全部交换机置于中心机房、使用超5类UTP,很多线的长度超过100m,违反布线规定,将 导致网络不能正常工作。同时,每层部署一个AP,显然不能很好地全覆盖。因为在楼内AP的覆盖范围很小,有时只有20~30m,甚至更小。

单项选择题