一钢筋混凝土柱,截面尺寸为b×h=400mm×400mm,计算长度ι0=3m,混凝土强度等级C20,纵向钢筋采用HRB335。fc=9.6N/mm2,fy=300N/mm2,ξb=0.55。
该柱控制截面可能承受以下四组内力:(1) M=113kN·m,N=400kN;(2) M=-35kN·m,N=340kN;(3) M=120kN·m,N=320kN;(4) M=-118kN·m,N=420kN。
要求:
(1) 当采用对称配筋时,试确定哪一组内力为最不利内力;
(2) 计算柱最不利内力作用时所需要的纵向钢筋面积。
(提示:ea=20mm,可取η=1.0进行计算,ξb=0.550,受压构件一侧纵向钢筋最小配筋率为0.2%,全部纵向钢筋最小配筋率为0.6%)
参考答案:
[解] (1) 判断大、小偏心
假定as、a’s均取为40mm,则h0=400-40=360mm。今按最大的轴力计算受压区高度,为:
可见,四组内力均属于大偏心的情况。
第(3)组的弯矩值最大,而轴力最小,故该组的内力为最不利。
(2) 仍假定as、a’s均取为40mm,则h0=400-40=360mm。受压区高度为:
于是
e0=M/N=120×103/320=375mm,ei=e0+ea=375+20=395mm
今一侧最小配筋量为:
ρminbh=0.3%×400×400=480mm2
可见,按照A’s=As=1789mm2配筋可以满足一侧配筋率与全部配筋率的要求。