climb the ladder. It is too dangerous. [ ]
A. Please
B. Let's
C. Don't
D. Let us
C
新建1栋印刷车间建筑,该印刷车间建筑地上2层,建筑高度17m(建筑室外设计地面标高-0.1m),每层室内净高8.2m,耐火等级三级,每层建筑面积均为5000m2,每层均划分为1个防火分区。该印刷车间建筑与其北侧油浸变压器室(地上2层,建筑高度8m,三级耐火等级)之间的防火间距为14m,与其南侧氧气站(地上2层,建筑高度8m,二级耐火等级)之间的防火间距为12m,与其西侧白兰地灌装车间(地上1层,建筑高度4m,二级耐火等级)之间的防火间距为14m,与其东侧锅炉房(地上1层,建筑高度4m,四级耐火等级)之间的防火间距为15m。该印刷车间建筑设有湿式自动喷水灭火系统等消防设施。工程竣工后,对消防设施进行了检测。其中火灾自动报警检测项目共46项,检测结果为严重缺陷项无,重缺陷项2项,轻缺陷项1项。
问题:
1.请确定情景描述中所有厂房的生产火灾危险性类别?
2.除自动灭火系统外,该印刷车间建筑还应设置哪些消防设施?
3.请指出情景描述与现行有关国家工程建设消防技术标准不符之处,说明原因,并提出整改意见。
4.该工程火灾自动报警系统项目竣工检测是个否合格?为什么?
安装完毕的氧气管道,试验合格后,投入使用前,必须再用______进行吹扫。
A.无油空气
B.氮气
C.氩气
D.氧气