问题 单项选择题

某地区电网规划建设一座220kV变电所,电压为220/110/10kV,所用变压器采用双绕组变压器从10kV母线引接,主接线如图所示。请回答下列问题。

该变电所110kV出线中,其中有2回线路为一个热电厂的并网线,请确定该线路配置自动重合闸的正确原则为下列哪项?并说明根据和理由。()

A.设置不检查同步的三相重合闸

B.设置检查同步的三相重合闸

C.设置同步检定和无电压检定的三相自动重合闸

D.设置无电压检定的三相自动重合闸

答案

参考答案:C