问题
单项选择题
一座建筑高度60m的办公楼设有自动喷水湿式灭火系统,采用标准洒水喷头(下垂型)。喷头最小工作压力为0.05MPa,最大工作压力为0.45MPa,在走道单独布置喷头,请核算走道的最大宽度是()。
A.2.49m
B.3.6m
C.3.88m
D.4m
答案
参考答案:A
解析:
60m办公楼属民用建筑属高层民用建筑。属于中危险Ⅰ级。喷水强度取D=6L/(min·m2)。仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面积确定。在走道单独布置喷头。
最小工作压力为0.05MPa,采用标准喷头,其流量系数为80,每个喷头的流量为
每个喷头的保护面积为
每个喷头的保护半径
喷头间的最小距离不能小于2.4m,则走廊宽度一半的最大值
故走道的最大宽度为2b=2.49m。