解析: 本题考查总线的相关概念。总线是—组传输公共信息的信号线集合,是在计算机系统各部件之间传输地址、数据和控制信息的公共通路。总线按其层次结构可分为:处理器总线(又称为CPU总线)、存储器总线、系统总线和外部总线。处理器总线的目的是以最快的速度与CPU交换信息,因此这条总线的工作频率比其他总线的工作频率都要高,与CPU外部的基本工作频率相同,选项A和选项B说法正确。 PCI总线是通过北桥电路与处理机相连,并没有与CPU直接相连,但它的工作频率要高于ISA总线工作频率,ISA总线的数据线位宽只有16位,工作频率低,数据传输速率不快(约8Mbit/s),选项C说法正确。存储器总线用于在CPU与主存储器之间传递信息,它的工作频率低于处理器总线,但是高于系统总线和外部总线,选项D说法错误。正确答案为选项D。

单项选择题
问答题

某大厦位于滨海地区,基础为桩基。采用400mm×400mm钢筋混凝土预制桩。桩长24m,分上、下两段,上段长10m,下段长14m,中间接头采用四根角钢焊接,单桩设计承载力为600KN。大厦由A、B、C三区组成,A区打桩完毕,开挖基坑后,现场质检人员发现,桩顶存在较严重的位移现象,于是请来某专业研究机构分析原因。专业研究人员进行了现场勘测,量测了桩顶位移的数据,分析了位移的规律性,并进行了小应变动力测试和抽样垂直静荷载实验,发现断桩率高达20%。

专业人员在提交的研究报告中,分析了该桩基工程发生桩顶位移和较多断桩事故的原因,主要有以下方面:

(1)该工程场地位于滨海地区,地面以下为淤泥质黏土,含水量很高,土体可压缩性小,锤击打桩时可产生相当大的挤压力,使已打完的临近桩容易发生以倾斜为主的侧向位移。

(2)发生断桩事故的主要原因是施工质量不符合要求。上下段桩身用角钢焊接连接,焊缝长度和焊缝质量未达到设计要求,打桩时焊缝断裂,造成断桩。

(3)桩顶偏移程度与断桩密切相关。由于桩身中间在接桩处断开,失去了约束作用,临近区域打桩对上段桩的影响程度增大,严重的在接头处出现错位,致使上段桩的桩身和桩顶发生较大侧向移位。

报告对B、C两区桩基施工提出改进建议:采取合理沉桩程序和方法;施工场地采取降水措施;改进接桩方法和保证接桩质量,或修改设计,采用其他类型桩基。

咨询工程师进行的项目诊断在工程建设中可发挥哪些作用?