问题
单项选择题
某火力发电厂,在海拔1000m以下,发电机变压器组单元接线如图所示:i1、i2:分别为d1和d2点短路时流过DL的短路电流。已知远景最大运行方式下,i1的交流分量起始有效值为36kA不衰减,直流分量衰减时间常数为45ms,i2的交流分量起始有效值为3.86kA,衰减时间常数720ms,直流分量衰减时间常数为260ms,请回答下列问题(计算题按最接近数值选项)
已知每相对地电容:C1=0.13μF,C2=0.26μF,发电机定子绕组C=0.45μF,忽略封闭母线和变压器的电容。中性点接地变压器TE的变比n=85,请计算发电机中性点接地变压器二次侧电阻Re的值最接近下列哪项?()
A.0.092Ω
B.0.159Ω
C.0.477Ω
D.0.149Ω
答案
参考答案:B