某新建电厂一期安装两台300MW机组,机组采用发电机一变压器单元接入厂内220kV配电装置,220kV采用双母线接线,有2回负荷线和2回联络线。按照最终规划容量计算的220kV母线三相短路电流(起始周期分量有效值)为30kA,动稳定电流81kA;高压厂用变压器为一台50/25-25MVA的分裂变压器,半穿越电抗Ud=16.5%,高压厂用母线电压6.3kV。请按各小题假设条件回答下列问题。

每台发电机6.3kV母线分为A、B二段,每段接有6kV总容量为18MW电动机,当母线发生三相短路时,其短路电流周期分量的起始值为下列哪项数值?(设系统阻抗为0,K=5.5)()

A.27.76kA

B.30.84kA

C.39.66kA

D.42.74kA

答案

参考答案:D