问题 单项选择题

<某发电厂装有两台300MW机组,经主变升压至220kV接入系统。220kV屋外配电装置母线采用支持式管形母线,为双母线接线分相中型布置,母线采用Φ220/110铝锰合金管,母联间隔跨线采用架空软导线。

母线支持绝缘子间距14m,支持金具长1m(一侧),母线自重4.96kg/m,母线上的隔离开关静触头重15kg,请计算母线挠度是哪项值?(E=7.1×105N/cm2,J=299cm4)()

A.2.75cm

B.3.16cm

C.3.63cm

D.4.89cm

答案

参考答案:D