问题
单项选择题
某大型燃煤厂,采用发电机变压器组单元接线,以220kV电压接入系统,高压厂用工作变压器直接接于主变低压侧,高压起动备用变压器经220kV电缆从本厂220kV配电装置引接,其两侧额定电压比为226/6.3kV,接线组别为YNyn0,额定容量为40MVA,阻抗电压为14%,高压厂用电系统电压为6kV,设6kV工作段和公用段,6kV公用段电源从工作段引接,请回答下列各题。
已知高压起动备用变压器为三相双绕组变压器,额定铜耗为280kW,最大计算负荷34500kVA,cosφ=0.8,若220kV母线电压波动范围为208~242kV,请通过电压调整计算,确定最合适的高压起动备用变压器调压开关分接头参数为下列哪组?()
A.±4×2.5%
B.t2×2.5%
C.±8×1.25%
D.(+5,-7)×1.25%
答案
参考答案:C