问题
问答题 案例分析题
有一地区变电所通过一条长4km的6kV电缆线路供电给某厂一个装有2台并列运行的SL7-800.6型主变压器的变电所。地区变电站出口断路器的断流容量为300MV·A。试用欧姆法求该厂变电所6kV高压侧和380V低压侧的短路电流,
答案
参考答案:
6kV高压母线上:380V母线上:
有一地区变电所通过一条长4km的6kV电缆线路供电给某厂一个装有2台并列运行的SL7-800.6型主变压器的变电所。地区变电站出口断路器的断流容量为300MV·A。试用欧姆法求该厂变电所6kV高压侧和380V低压侧的短路电流,
参考答案:
6kV高压母线上:380V母线上: