问题
单项选择题
某新建110/10kV变电站设有2台主变,单侧电源供电,110kV采用单母分段接线,两段母线分列运行。2路电源进线分别为L1,和L2,两路负荷出线分别为L3和L4。L1和L3,接在1号母线上,110kV电源来自某220kV变电站110kV母线,其110kV母线最大运行方式下三相短路电流20kA,最小运行方式下三相短路电流为18kA。本站10kV母线最大运行方式下三相短路电流为23kA,线路L1阻抗为1.8Ω,线路L3阻抗为0.9Ω。
请计算在最大运行方式下,线路L3末端三相短路时,流过线路L1的短路电流是下列哪项数值?()
A.10.24kA
B.10.91kA
C.12.87kA
D.15.69kA
答案
参考答案:B