问题 单项选择题

某工厂拟建一座110kV终端变电站,电压等级110/10kV,由两路独立的110kV电源供电。预计一级负荷10MW,二级负荷35MW,三级负荷10MW。站内设两台主变压器,接线组别为YNdll。110kV采用SF6断路器,110kV母线正常运行方式为分列运行。10kV侧采用单母线分段接线,每段母线上电缆出线8回,平常长度4km。未补偿前工厂内负荷功率因数为86%,当地电力部门要求功率因数达到96%。请回答下列问题。

说明该变电站主变压器容量的选择原则和依据,并通过计算确定主变压器的计算容量和选择的变压器容量最小值应为下列哪组数值?()

A.计算值34MVA,选40MVA

B.计算值45MVA,选50MVA

C.计算值47MVA,选50MVA

D.计算值53MVA,选63MVA

答案

参考答案:C