问题
单项选择题
某工厂拟建一座110kV终端变电站,电压等级110/10kV,由两路独立的110kV电源供电。预计一级负荷10MW,二级负荷35MW,三级负荷10MW。站内设两台主变压器,接线组别为YNdll。110kV采用SF6断路器,110kV母线正常运行方式为分列运行。10kV侧采用单母线分段接线,每段母线上电缆出线8回,平常长度4km。未补偿前工厂内负荷功率因数为86%,当地电力部门要求功率因数达到96%。请回答下列问题。
假如主变压器容量为63MVA,Ud%=16,空载电流为1%。请计算确定全站在10kV侧需要补偿的最大容性无功容量应为下列哪项数值?()
A.8966kvar
B.16500kvar
C.34432kvar
D.37800kvar
答案
参考答案:C