问题 单项选择题 计算题

某8层办公楼,采用现浇钢筋混凝土框架结构,如图30-33(Z)所示。抗震设防烈度为8度,设计地震加速度0.20g,设计地震分组为第一组,该房屋属丙类建筑,建于Ⅱ类场地,设有两层地下室,地下室顶板可作为上部结构的嵌固部位,室内外高差450mm。梁柱的混凝土强度等级均为C35(fc=16.7N/mm2,ft=1.57N/mm2),钢筋采用HRB335级(fy=300N/mm2),质量和刚度沿竖向分布均匀。

 

已知,首层框架角柱EF截面尺寸为500mm×600mm,与其相连的首层顶边跨梁截面为250mm×650mm,假定该框架抗震等级为一级,该柱同时针方向的组合弯矩设计值为:柱上端弯矩Mtc=480kN·m,柱下端弯矩hc=370kN·m,若采用对称配筋,该柱上、下端实配钢筋的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值为=700kN·m。试问,对柱截面进行抗震设计时,柱EF端部截面组合的剪力设计值(kN)应与下列何项数值最为接近().

提示:1.按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010作答;2.符合《建筑抗震设计规范》第6.2.2条强柱弱梁的要求。

A.380

B.405

C.415

D.445

答案

参考答案:D

解析:

H=4.8-0.65=4.15m,由《抗规》式(6.2.5-2),根据《抗规》第6.2.6条,V=404.82×1.1=445.3kN,故选D.

【命题思路】

本题主要考查以下几个内容:

1.对“强剪弱弯”抗震设计概念的理解;

2.框架柱端部截面组合剪力设计值的简单计算方法。

【解题分析】

1.“强柱弱梁”、“墙剪弱弯”是建筑结构抗震概念设计的基本要求,因此,为满足“强剪弱弯”的要求,在设计中有目的地增大剪力设计值,实际上就是防止梁、柱和剪力墙底部在弯曲屈服前出现剪切破坏。对于一级框架结构和9度的一级框架只需采用实配的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值进行框架柱组合的剪力设计值的调整,考生如果审题不够细致未注意到本题属于一级框架,或者对规范这一规定的理解有误均会错选答案。

2.考虑2011年注册考试处在新老规范交接期,为避免因不同规范给考生带来的解题困难,本题提示“按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010作答”。