58~59 某抗震等级为二级的高层框架结构,首层顶的梁柱中节点,横向左侧梁截面尺寸为300mm×800mm,右侧梁截面尺寸为300mm×600mm,纵向梁截面尺寸为300mm×700mm,柱截面尺寸为600mm× 600mm(如题58~59图所示),梁柱混凝土强度等级为C30,fc=14.3MPa,ft=1.43MPa。节点左侧梁端弯矩设计值:
=420.52kN·m右侧梁端弯矩设计值
=249.48kN·m上柱底部考虑地震作用组合的轴向压力设计值N=3484.0kN,节点上下层柱反弯点之间的距离Hc=4.65m。

计算节点的剪力设计值与下列()项接近。
A.1183kN
B.1170kN
C.1210kN
D.1230kN