某建筑物基坑开挖深度6m,且地下水位高,土质松散,支护结构应选用( )。
A.间断式水平挡土板
B.连续式水平挡土板
C.深层搅拌桩
D.垂直挡土板
参考答案:D
解析:[考点] 第三章建筑施工技术第一节土石方工程施工:土方开挖的基坑支护。[思路] 基坑或基槽的支护对于湿度小的黏性土挖土深度小于3m时,可用间断式水平挡土板;对于松散、湿度大、挖深在3~5m的可用连续式水平挡土板;对于松散、湿度很高、挖深大于5m的土,可用垂直挡土板,其深度不受限制。(注意:本题中说地下水位高,意味着挖深内有地下水,有地下水的挖土不能采用横撑式支撑及挡土板类的支护,如果要采用,则应该有排水或降水措施,所以本题题意交代不清)。[易错] 本题易错项为选项C。因为本题中提到地下水位高,而挡土板类的支护不适用于有地下水的挖土,所以容易选择C。[拓展] 在基坑开挖中考生更应该掌握井点降水施工方法。 (1)轻型井点降水的平面布置。 ①当基坑或沟槽宽度小于6m,且降水深度不大于5m时,可用单排线状井点,布置在地下水流的上游一侧,两端延伸长度一般以不小于坑(槽)宽度为宜。 ②如宽度大于6m,或土质不良,渗透系数较大,则宜采用双排线状井点。 ③面积较大的基坑宜用环状井点,有时也可布置为U形,以利挖土机械和运输车辆出入基坑,井点管不封闭的一段应设在地下水的下游方向。 (2)喷射井点:当降水深度超过8m时,宜采用喷射井点,每套喷射井点控制在20~30根井点管。 (3)管井井点:在土的渗透系数大、地下水量大的土层中,宜采用管井井点。 (4)深井井点:降水深度超过15m时,就应该采用深井泵了,采用深井泵的井点叫做深井井点。