问题 单项选择题

下列不属于自动喷水灭火系统水压试验条件的是()。

A.环境温度不低于5℃ 

B.系统设计工作压力不大于1.0MPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa 

C.水压严密性试验压力为系统设计工作压力 

D.水压强度试验的测试点设在系统管网的最低点

答案

参考答案:D

解析:自动喷水灭火系统水压试验条件:(1)环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施,以确保水压试验正常进行。(2)系统设计工作压力不大于1.0MPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa;系统设计工作压力大于1.0MPa的,水压强度试验压力为工作压力加0.4MPa。(3)水压严密性试验压力为系统设计工作压力。